[玩法/技巧] UPS重启不认设备测试---更新加装USB HUB、通电延时模块测试... |
本帖最后由 js3000 于 2013-9-15 21:57 编辑
加了通电延时开关,设置了延时2分钟,机器关机后重新开机DSM进入系统后USB HUB才通电,能正常认到UPS了。其实就相当于进入系统后拔插一次usb。不过这个方便只适用重启或者关机USB口供电会断电的情况。我换了D2550的主板,手动重启机器的话USB口不断电的,进入系统无法认UPS,如果是关机再开机,或者停电dsm关机来电开机的话都能认到ups。 超级笨的方法。希望以后的4.3能搞定这个问题。 UPS的型号是:APC BK650-CH 系统是O大dsm4.2 0706,主板是D510。安装很简单,插好数据线系统就能认的到。 设置一下关机时间,一般设在5-10分钟就可以了。不建议设置电池耗尽关机,耗尽时电池剩余10%的时候进入安全模式,然后关机。如果电池不好,很容易出现非法关机,而且电池充电很慢,如果出现几次断电的情况就会出现电池不够用的情况了。 拔电测试,系统提示使用电池供电。 到设定时间,电池电量不足提示。如果设置了邮件提示,也受到邮件。建议使用QQ邮箱,QQ、微信都有提示。 按上面的设置、配置,勾选了“当系统进入安全模式时将不断电系统关机”时,dsm能进入安全模式后将UPS关机。如果不勾选这个ups会直到电池耗尽然后再关机。 重新插电,DSM能自动开机。不过杯具的是,DSM认不到UPS,必须要拔插一次USB连线。 拔插后系统有UPS连接的提示,邮件也有。 系统日志能看到整个开关机过程,没有异常情况。 说一下邮件提示。在控制面板-通知设置设置一下邮箱就可以。推荐QQ邮箱,提示很快的。 关机前 关机 重新插电 现在问题就是重启后UPS不能识别,估计是黑的原因。在论坛查相关资料,听说要接一个USB HUB可以成功识别。已经上网买了一个HUB,等东西回来再做一下测试。当然能不接就更好啦。 USB HUB回来了。更新一下测试结果,结果有点失望,加了HUB还是一样,重启后识别不了,必须拔插一次。 这个HUB是必须外接电源的,因为不解硬盘,用的也是USB取电。测量过机器关闭的时候USB口的电压,是断电的。 另外同时发现USB打印机也遇到同样的问题,重启也认不到,也需要拔插一次。 现在想到的办法是外加一个通电延时的开关,等开机后过3-5分钟再接通USB HUB,这样就能认得到了。就是办法有点麻烦。 软件的办法就要靠各位大大了。 |
fornix 发表于 2013-9-2 01:28 ups 350元内。hub还没收到,等回来了,再测试。过两天关注下帖子吧。 |
fornix 发表于 2013-9-2 01:28 查了一下,JD现在卖388元 |
感谢分享
|
clocke181 发表于 2013-9-2 10:13 有通信数据线的。关机--开机的方式应该是DSM进入安全模式---发指令给UPS关闭---UPS断电、DSM断电关机----来电UPS开机----DSM通过主板设置来电自动开机 如果主板不知道来电自动开机,可能会有点问题。 |
天堂无泪 发表于 2013-9-2 10:19 我用D510 来电可以自动启动的。问题就是开机了不能认到UPS必须拔插一次。 |