扫描二维码关注官方公众号
12下一页
返回列表 发布新帖

[讨论/分享] 【节能贴】,UPS自身功耗是多少?权衡利弊,合理选用。

14077 27
发表于 2013-7-4 16:05:05 | 显示全部楼层 阅读模式

来吧兄弟,一起玩一起讨论!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
先说说自己测试结果,大于10w。空载充满电测试,带负载合计减,都是如此,大家都在关注主板CPU的功耗,这个功耗,你想过了吗?比如我的NAS自身功耗≤30W加上这个功耗,一切努力都白费了!!!
所以现在整年不停电的情况,我果断把它炒掉,待岗!
山特MT500 ce7AXqYcohgw.jpg
8年前楼主做码农时买的,怕停电劳动成果灰飞烟灭。
3年前电池坏了,翻出来换了换电池,完全正常。用电量计检测后得到这个结果。
还有新的航嘉电源待机功耗小于1W, 很给力,
9年前的ATX 金河田 海象电源待机功耗5W.
这些你注意了吗?
欢迎大家跟帖,说说你的UPS功耗


机箱:乔思伯V3+
主板:acer D510
内存:DDR2 1G
硬盘:笔记本1T*3
电源:航嘉多核WD300
USB声卡
漫步者USB音箱
备份用优越者 Y-1040CN SATA硬盘底
网件 JNR3210 千兆路由器

评论27

hjfgtLv.10 发表于 2013-7-4 16:16:34 | 显示全部楼层
这样看来UPS功耗不小。
回复 点赞

使用道具 举报

道格Lv.5 发表于 2013-7-4 16:39:57 | 显示全部楼层
UPS一般负载率50%左右时效率最高,好的有90%以上,空载确实有较大功耗(相对于NAS2、30W的耗电而言),毕竟UPS内部有控制电路等,何况我们的UPS属于低端——旁路式,工频逆变工作,如果是在线式的高频机,内部功耗要低点,这个就是个权衡,长期挂机的NAS如果突然不通知停电,则恢复来电后系统扫描磁盘恢复的时间很长,有朋友帖子说过要1天多,我自己也试过,磁盘错误后重新恢复的扫描时间30多个小时(1.5T单盘),如果为减少这种麻烦,UPS是个好东西,可以给NAS关机信号,做到安全运行。
回复 点赞

使用道具 举报

sunyungLv.4 发表于 2013-7-4 16:41:32 | 显示全部楼层
UPS本身就不太適合在家里使用, 工作時怕沒電就直接用筆記本好了
回复 点赞

使用道具 举报

CONANLILv.10 发表于 2013-7-4 17:42:56 来自手机 | 显示全部楼层
zfs raidz可以不需要ups
你指的是数据安全吧。 那硬盘呢? 突然的断电对硬盘来说肯定不是一件好事。  详情 回复
发表于 2013-7-4 18:11
回复 点赞

使用道具 举报

EverGameLv.10 发表于 2013-7-4 18:11:45 来自手机 | 显示全部楼层
CONANLI 发表于 2013-7-4 17:42
zfs raidz可以不需要ups

你指的是数据安全吧。
那硬盘呢?
突然的断电对硬盘来说肯定不是一件好事。
回复 点赞

使用道具 举报

inasLv.3 发表于 2013-7-4 18:11:49 | 显示全部楼层
这个还真没考虑过UPS自身的功耗!
回复 点赞

使用道具 举报

ifly3yearsLv.3 发表于 2013-7-4 18:41:15 | 显示全部楼层
呃,不科学啊?
充满电的前提下,ups应该没有功耗啊?
耗在什么地方了?ups主板?
回复 点赞

使用道具 举报

mei3094Lv.5 发表于 2013-7-4 19:15:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 mei3094 于 2013-7-4 19:17 编辑

我的机器
NAS是白群晖,待机30W+
猫+路由+交换机  15W
台机通电关机<2W,开机待机功耗,只有一SSD为87W,装了一个机械硬盘100W
雷打不动的功耗
还有一白群晖NAS,满负10W,性能就差点
有时候真不知道怎么分配这些东西

有两个山特UPS,均因自身功耗大,拿来压书用,够重~~

回复 点赞

使用道具 举报

hyqueLv.10 发表于 2013-7-4 19:34:21 | 显示全部楼层
家用UPS离线式的,有电的时候市电直通负载,电池自放电以及UPS自身控制电路消耗一点

企业型UPS是在线式的,自身功耗就大了,因为即便有电的时候,负载也是通过电池组逆变获得电量
回复 点赞

使用道具 举报

jclovehomeLv.5 发表于 2013-7-4 22:01:45 | 显示全部楼层
UPS充电后功耗应该可以忽略不计吧
回复 点赞

使用道具 举报

如风Lv.7 发表于 2013-7-4 22:06:55 | 显示全部楼层
这个还真没考虑过UPS自身的功耗!
回复 点赞

使用道具 举报

草竹Lv.6 发表于 2013-7-4 23:10:15 | 显示全部楼层
UPS 好像分为在线式和后备式,卤煮这种是在线式的,所以应该有效率一说。
回复 点赞

使用道具 举报

nikkerLv.4 发表于 2013-7-5 00:39:27 | 显示全部楼层
又没多少电费,不必太在意。50W的设备,24小时开机,一个月的电费不到20元。
回复 点赞

使用道具 举报

CONANLILv.10 发表于 2013-7-5 01:15:04 | 显示全部楼层
待机25W,全开38W左右,E-350,3个希捷硬盘。
回复 点赞

使用道具 举报

confilterLv.5 发表于 2013-7-5 06:26:20 | 显示全部楼层
多谢评测
回复 点赞

使用道具 举报

fubin99Lv.7 发表于 2013-7-5 08:59:37 | 显示全部楼层
我的APC 650功耗好像6W的样子
回复 点赞

使用道具 举报

tb76145Lv.5 发表于 2013-7-7 20:04:07 来自手机 | 显示全部楼层
ups是个好东西
回复 点赞

使用道具 举报

thermaltakLv.5 发表于 2013-7-7 20:34:00 | 显示全部楼层
了解一下,不过UPS对NAS持续使用是蛮不错的
回复 点赞

使用道具 举报

oliosullivanLv.3 发表于 2013-7-17 19:51:55 | 显示全部楼层
UPS功耗不小,還是不要跟錢過不去
回复 点赞

使用道具 举报

回复