隔壁网

[讨论/分享] 为不支持通信的 ups 增加断电自动关 NAS 改良版

2016-8-14 02:01
1504830
系列四:为不支持通信的 ups 增加断电自动关 NAS
http://www.gebi1.com/thread-246010-1-1.html
(出处: 隔壁网(第一纳斯网))

照以上贴子,做了一些修改放出来。

版权:hanjy 的。。

文件:powermon.sh
代码如下。


#!/bin/sh
MonitorIP=192.168.85.130
DelayTime=60s
if ping $MonitorIP -W 2 -w 2 -c 2 | grep '^[0-9].*ms$' > /dev/null
then
echo "Power on."
else
synologset1 sys warn 0x11600035
sleep $DelayTime
if ping $MonitorIP -W 2 -w 2 -c 2 | grep '[0-9].*ms$' > /dev/null
then
  synologset1 sys warn 0x11600036
else
  synologset1 sys warn 0x11600037
  poweroff
fi
fi
exit 0

传上附件给大家参教。
powermon.zip (371 Bytes, 下载次数: 62)



下面是设置图

1.png

2.png



2

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 运维|主题: 4, 订阅: 0
分享到 :
33 人收藏
隔壁网希捷酷狼8T硬盘,正品国行,3年换新,只需要1270元,赠送论坛邀请码和VIP!

30 个回复

倒序浏览
qsamxp  中烧38.5℃ | 2016-8-14 02:03:03
MonitorIP=192.168.85.130  改成自己的市电设备IP地址。
linhuajin  低烧37.3℃ | 2016-8-14 09:07:00
收藏备用,谢谢分享
dodiu  宗师 | 2016-8-14 11:35:24
感谢
留下备用~~~~~~~~~~~~
惊羽  发热37.1℃ | 2016-8-14 17:42:15
收藏了,非常感谢分享。
会跳舞的驴  宗师 | 2016-8-14 22:52:29
支持。这个可以收藏。
xjol  正常36.8℃ | 2016-8-15 09:42:04
思路不错
pheakbee  正常36.8℃ | 2016-8-30 11:19:49
意思是通过检测市电设备是否在线来决定是否执行关机保护?
dodiu  宗师 | 2016-8-30 23:41:25
收藏备用
a201314  感冒37℃ | 2016-9-6 15:54:38
mark一下,谢谢
ljh3974  感冒37℃ | 2016-9-17 22:11:45
入了APC 650CH 虽然不用这个了,也顶一下。
ctbyq@163.com  中烧38.5℃ | 2016-9-18 17:14:22
这个不错
ctbyq@163.com  中烧38.5℃ | 2016-9-18 17:28:37
设置了,但是我的不起作用
waylonVIP  中烧38.5℃ | 2016-9-18 19:24:30
准备入个UPS,先收藏
flyhz  感冒37℃ | 2016-10-14 17:23:25
非常感谢 非常好用
liujie  高烧39℃ | 2016-10-14 18:32:13
DSM,用Root进去后,都不认得那些命令。
haohuancheng  正常36.8℃ | 2016-10-14 20:24:51
不错!支持!!!
louiskim  中烧38.5℃ | 2016-10-15 20:16:59
论坛有你更给力
ihongyi  高烧39℃ | 2016-10-16 16:05:06
可以。到时候入个UPS来试试
xulei808  正常36.8℃ | 2016-10-26 10:58:16
要是一天之内连续断电2次以上怎么办 这个就不行了吧?