隔壁网

[讨论/分享] 为不支持通信的 ups 增加断电自动关 NAS 改良版

2016-8-14 02:01
208930

来吧兄弟,一起玩一起讨论!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
系列四:为不支持通信的 ups 增加断电自动关 NAS
http://www.gebi1.com/thread-246010-1-1.html
(出处: 隔壁网(第一纳斯网))

照以上贴子,做了一些修改放出来。

版权:hanjy 的。。

文件:powermon.sh
代码如下。


#!/bin/sh
MonitorIP=192.168.85.130
DelayTime=60s
if ping $MonitorIP -W 2 -w 2 -c 2 | grep '^[0-9].*ms$' > /dev/null
then
echo "Power on."
else
synologset1 sys warn 0x11600035
sleep $DelayTime
if ping $MonitorIP -W 2 -w 2 -c 2 | grep '[0-9].*ms$' > /dev/null
then
  synologset1 sys warn 0x11600036
else
  synologset1 sys warn 0x11600037
  poweroff
fi
fi
exit 0

传上附件给大家参教。




下面是设置图







2

查看全部评分

本帖被以下淘专辑推荐:

  • · 运维|主题: 2, 订阅: 0
分享到 :
28 人收藏

30 个回复

倒序浏览
qsamxp  亡灵 | 2016-8-14 02:03:03
MonitorIP=192.168.85.130  改成自己的市电设备IP地址。
linhuajin  高烧40℃ | 2016-8-14 09:07:00
收藏备用,谢谢分享
dodiu  魔仙 | 2016-8-14 11:35:24
感谢
留下备用~~~~~~~~~~~~
惊羽  魔仙 | 2016-8-14 17:42:15
收藏了,非常感谢分享。
会跳舞的驴  魔仙 | 2016-8-14 22:52:29
支持。这个可以收藏。
xjol  正常36.8℃ | 2016-8-15 09:42:04
思路不错
pheakbee  正常36.8℃ | 2016-8-30 11:19:49
意思是通过检测市电设备是否在线来决定是否执行关机保护?
dodiu  魔仙 | 2016-8-30 23:41:25
收藏备用
a201314  发烧38℃ | 2016-9-6 15:54:38
mark一下,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

小黑屋|手机版|Archiver|隔壁网 ( 粤ICP备14056481号-1 )

Powered by Discuz! X3.3 © 2001-2016 Comsenz Inc.

返回顶部