[其他] 关于NAS功耗哪点事儿

2014-9-5 12:11
451422
本帖最后由 nasonline 于 2014-9-5 14:20 编辑

买了一个优得德的功率计插座,型号是UT230A,试用了一下,结果分享一下。
1.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg



功率=电压*电流=220V*0.543A=119.5W,
而功率计上的读数是82.7W,相差老远了。


后电话咨询厂家,功率表上的数是有功功率,
有功功率= 电压*电流*功率因数=119.5W*0.683=81.6W,这样计算基本符合误差范围了。

好了,问题出来了:功率表上的读数是有功功率,那么“ 电压*电流 ”得出的功率叫什么呢?
答案是:电压*电流=视在功率,这个才是电器消耗的总功率。


不知以上说法是否正常,请电工们批评指正。



楼主热帖
分享到 :
2 人收藏

22 个回复

倒序浏览
zhuwuwu  魔仙 | 2014-9-5 12:51:25
这么说我也得算算我的实际功率是多少
ym168  魔尊 | 2014-9-5 13:31:54
我只在交电费时才知道用电又用多了。。。
cyhyf  魔仙 | 2014-9-5 13:58:31
本帖最后由 cyhyf 于 2014-9-5 14:09 编辑

问题是家用电度表测量的不是功率,是测量电量,楼主看功率计上的瓦数/1000*通电时间,就是实际用多少度电了。
nasonline  高烧40℃ | 2014-9-5 14:24:50
不知其他功率计、电力监测仪等产品,是不是也是这样计算。

其实关键点是,这个表的读数误导人,他不是电器消耗的总功率。
apibits  督察 | 2014-9-6 00:13:15
实际上是这样的.....看个图就明白了  

有时候能见到有些设备上不标示功率 而是标示个(KVA-千伏安)这个单位的有时候很纠结 这个单位其实就是交流电路中
P=UI的得数 也就是功率------视在功率

看看这个图的介绍 这是原理
QQ截图201409w53hgdxtnjs54.png

点评

强大!!!  发表于 2014-9-6 07:41
小丁  魔仙 | 2014-9-6 10:07:17
楼主的nas功率不小啊,平常论坛说不说只有20W左右吗

点评

你得把硬盘的都算上啊 光一个主板 功率不会太大  发表于 2014-9-6 20:40
hhhs  高烧40℃ | 2014-9-8 10:01:38
功率可大啊,24全开,电费可观了
godleave  发烧38℃ | 2014-9-10 14:51:45
LZ家电压真标准,我家电压一直230V左右的...
lxh0508  魔仙 | 2014-9-10 15:02:24 来自手机
对于纯阻性负载(比如电炉子),有功功率等于视在功率,而对于电脑电源之类的感性或者容性负载,有功功率小于视在功率。但是电表一般都是计算有功功率的,所以不用担心。如果是工业上大负载而且不做本地补偿的话,计算供电容量和电缆的时候要按照视在功率来的